Die Suche ergab 97 Treffer

von hotte
05.03.2008, 15:53
Forum: Wasserqualität
Thema: Warmwasserleitung mit Chlor desinfizieren ?
Antworten: 11
Zugriffe: 8402

ooch Axel, war doch nicht böse gemeint :? @ Uwe Wenn sich an Kalk CO2 Bläschen oder sonstige gelösten Gase anlagern hätte Kalk mehr Auftrieb. Hast vollkommen recht, aber ich hab's nicht selbst gesehen .... Ich würde Essig oder Zitronensaft in die Probe geben und beobachten, ob sich die Flocken auflö...
von hotte
04.03.2008, 19:04
Forum: Wasserqualität
Thema: Warmwasserleitung mit Chlor desinfizieren ?
Antworten: 11
Zugriffe: 8402

Hi Axel, ich sehe schon - Du bist ähnlich skeptisch wie ich :twisted: Eine Laboranalyse hat der keinesfalls gemacht, kam lieber zu mir und wollte Chlor ,'nur ein bischen' (Geiz ist geil !). Er hat irgendwelche 'Flöckchen' im Wasser, ich hab auf Kalk/Kesselstein getippt, aber die Flöckchen schwimmen ...
von hotte
04.03.2008, 15:52
Forum: Wasserqualität
Thema: Warmwasserleitung mit Chlor desinfizieren ?
Antworten: 11
Zugriffe: 8402

Warmwasserleitung mit Chlor desinfizieren ?

Hallo, ein Bekannter hat lt. seiner Vermutung ein Verkeimungsproblem mit der WW-Leitung. Er fragt mich nun, ob ich ihm was Chlor geben kann, um sein Leitungssystem damit zu desinfizieren :shock: Ehe Ihr fragt - mit Leitung aufheizen auf min. 60° hat es wohl nicht geklappt. Nun meine Fragen : kann so...
von hotte
07.02.2008, 23:10
Forum: Schwimmbadtechnik
Thema: Beleuchtung etc.
Antworten: 30
Zugriffe: 23420

Hallo, ich habe noch einen kleinen nicht-elektrischen Nachtrag für risks : Es gibt außer Glüh- und LED-Lampen auch noch die Variante, Licht mit Glasfasertechnik ins Becken zu bringen. Dabei steht z.B. im Technikraum ein Projektor (ohne Lampe geht es dann doch nicht :) ) der sein Licht in Glasbündel ...
von hotte
06.02.2008, 11:59
Forum: Schwimmbadtechnik
Thema: Beleuchtung etc.
Antworten: 30
Zugriffe: 23420

ok Ulli, dann halt noch'n Bröckchen 8) Ob der Spannungsverlust erträglich ist, hängt von Deinem Verbraucher ab. Eine Halogenlampe leuchtet auch noch bei 10V, halt nicht mehr so *zensiert* - wäre im schlimmsten Fall also noch ok. Eine LED hat eine Funktionsspannung, unterhalb derer sie nichts mehr ma...
von hotte
06.02.2008, 09:40
Forum: Schwimmbadtechnik
Thema: Beleuchtung etc.
Antworten: 30
Zugriffe: 23420

Hallo Ulli, nach meinem Verständnis ist in dem zitierten Thema keine eindeutige Formel enthalten, deswegen sind die getroffenen Aussagen für den Elektro-Laien schwer verständlich jetzt siehst Du mal, wie es manchem Chemie-Laien geht, wenn Du ihm ein paar Info-Brocken 'hinwirfst' .... :roll: Also zum...
von hotte
22.12.2007, 18:20
Forum: Schwimmbadanlagen, Wellnessbereiche
Thema: Verdunstung Schwimmhalle nach VDI 2089
Antworten: 7
Zugriffe: 32052

@Axel, warum so kurz angebunden :shock: Daß Schwüle nur in Luft definiert sein kann, war mir irgendwie schon klar :lol: 30° Raum/ 54 % LF und 2 Grad Temp.Abstand Luft-Wasser erhalte ich ca. 50 l/d Wenn Du nachrechnest, wirst Du auch sehen, daß T-Luft 30° und T-Wasser 28° angesetzt waren - so hatte i...
von hotte
21.12.2007, 22:13
Forum: Schwimmbadtechnik
Thema: Solaranlage
Antworten: 16
Zugriffe: 14137

Hm, sind hier alle schon in Weihnachtsferien ? Hätte jetzt erwartet, daß Axel Dir was zu Filterlaufzeit (6h könnte was kurz sein) und Uwe was zu W/h sagt (frohe Weihnachten Euch beiden :mrgreen: ) ....dass mir die Kollektoren im Sommer "durchbrennen"? Wird durch zwei Konzepte vermieden : e...
von hotte
21.12.2007, 13:17
Forum: Schwimmbadanlagen, Wellnessbereiche
Thema: Verdunstung Schwimmhalle nach VDI 2089
Antworten: 7
Zugriffe: 32052

Hallo Thomas, sorry, wenn wir uns da mißverstanden haben :roll: Hab mal nachgerechnet (VDI liegt mir nicht vor, also ganz 'normal' mit den besagten Gleichungen ....) 28m^2, Wasser 30°, Luft 32°, ohne Abdeckung, ca. 66l/d bzw. 2.75 l/h - deckt sich also ganz gut mit Deinen Ergebnissen. Bei der von Ax...
von hotte
20.12.2007, 22:41
Forum: Schwimmbadanlagen, Wellnessbereiche
Thema: Verdunstung Schwimmhalle nach VDI 2089
Antworten: 7
Zugriffe: 32052

Hallo Thomas, ich kann Deinen Ausführungen nicht so ganz folgen : Auf der einen Seite rechnest Du mit der VDI alt/neu und empfindest einen Unterschied von weniger als 0.5% als 'deutlich'. Auf der anderen Seite vernachlässigst Du mal so grad eben die komplette Transmission :shock: Sicher, Verdunstung...
von hotte
19.12.2007, 21:34
Forum: Schwimmbadtechnik
Thema: Solaranlage
Antworten: 16
Zugriffe: 14137

Hallo Gebhard, 1.5K/d sind bei 50m^3 ca. 87kWh/d Energiebedarf. Nehmen wir mal eine Filterlaufzeit von 12h an und einen 45kW-WT zur Solaranlage mit einer üblichen Heizungsumwälzpumpe. Dann würde bei einer Vorlauftemperatur von 49°C der WT 7kW ans Becken weitergeben (Rücklauf ca. 42°C) Ein Flachkolle...
von hotte
17.12.2007, 21:49
Forum: Schwimmbadtechnik
Thema: Solaranlage
Antworten: 16
Zugriffe: 14137

Hallo Gebhard, ich geb' Dir mal ein paar Daten, wie es bei uns realisiert wurde : Dämmung ähnlich wie bei Dir, auch im Keller mit teilw. Fensterfront südlich. 6m^2 Solar (Flachkollektoren) auf Schrägdach. - Wo schließe ich am besten an - an den Pool, an die Heizung / WW-Erzeugung, oder teils-teils? ...
von hotte
13.12.2007, 14:19
Forum: Schwimmbadtechnik
Thema: Zensurfilter in Forensoftware
Antworten: 2
Zugriffe: 4948

Ähm Andreas,
D i c k ist im deutschen kein "schlimmes Wort".
von wegen 'sag mal 'ner deutschen Frau, sie sei D i c k :lol: :mrgreen: :twisted:

Gruß,
Horst
von hotte
06.11.2007, 15:00
Forum: Schwimmbadtechnik
Thema: Luftfeuchtigkeit in der Schwimmhalle
Antworten: 18
Zugriffe: 17289

@Axel :
eigendlich ist das ganze luftentfeuchtungs / wärmerückgewinnungssystem etwas komplizierter
sooo schlimm kompliziert ist es nun wirklich nicht !
Lief bei uns schon testweise und hat sogar abseits der üblichen 28°-30°-60% so getan, wie ich es wollte 8)

Gruß,
Horst
von hotte
05.11.2007, 21:48
Forum: Schwimmbadtechnik
Thema: Luftfeuchtigkeit in der Schwimmhalle
Antworten: 18
Zugriffe: 17289

Hallo Sven, ich will bei uns eine Entfeuchtung mit Rückgewinnung ähnlich wie Du verwenden. Aber einen kleinen Teil des Luftstroms (geplant 5-10%) werde ich nach draußen wegblasen. Die Schwimmhalle läuft dadurch minimal in Unterdruck und saugt über Türen Zuluft nach. So will ich eventuelle Gerüche na...