Seite 1 von 1

Einlaufdüsenrohr abgerissen :-(

Verfasst: 22.02.2006, 18:10
von Lutz_KS
Habe ein Problem:

Mein Baggerfahrer hat beim Verfüllen das Rohr an meiner Einlaufdüse abgerissen. Es ist genau im 90°-Bogen durchgerissen und das abgebrochene Rohr steckt in der einbetonierten Düse (Styropool).

Außen ist das unproblematisch, ich werde die Zuleitung durchsägen und mit einer Doppelmuffe wieder ein neues Stück Rohr mit Bogen ankleben, aber was mache ich an der Düse. Das Rohr ist genau da abgebrochen, wo es in der Düse verklebt ist.

Gibts einen Trick, wie man den Tangit-Kleber wieder lösen kann, damit ich das Rohrende aus der Düse bekomme (z.B. heiß machen??)

Gruß Lutz

Verfasst: 23.02.2006, 16:40
von Axel Zdiarstek
hallo lutz,

ja eine kleine aber kräftige zange.

dir wird wohl nur der ausbau der düse bleiben .... ev. kannst du eine 2" muffe mit 63 mm klebeanschluss auf die e-düse schrauben ? dann auf 50 mm reduzieren und weiter mit 50er rohr....

mit freundlichen grüßen
Axel

wenn du immer noch Hilfe brauchst?

Verfasst: 30.03.2006, 09:26
von topas
wenn du immer noch Hilfe brauchst? ruf mich an 06142802708 (Scharlach),

hatte das gleiche Problem.