Seite 1 von 1

Neuling Entfeuchtung

Verfasst: 08.08.2007, 22:46
von Tim99
Hi Ihr,

wir haben kürzlich ein Haus mit Schwimmbad aus den 70 er Jahren übernommen.
Der Raum mit dem Schwimmbad hat eine Größe von 47 m2.
Das Schwimmbecken ist hat eine Größe von 6 x 3,3 m.
Der Raum wird mit 3 Ventilatoren per Frischluft entfeuchtet. Damit der Raum nicht an Wärme verliert, ist vor einem Ventilator ein Heizregister (ca. 20KW)angebracht.

Seit längerer Zeit habe ich hier im Forum die Beiträge zur Entfeuchtung der Schwimmbäder gelesen. Frischluft, Wärmerückgewinnung oder Klimatruhe – mein Resümee daraus ist, dass die Kosten für eine Umrüstung nicht im Verhältnis zur bestehenden Entfeuchtung stehen.

Derzeit laufen die Ventilatoren bei normalen Wetter und Witterungsbedingungen 2 Stunden pro Tag bei einer relativen Raumfeuchte von 60 % und einer Raumtemperatur von 29 Grad / Wassertemperatur 23,5 Grad. Soweit so gut.

Bei feuchtem Wetter allerdings laufen die Ventilatoren leider 8 – 10 Stunden am Tag. Dies ist natürlich nicht so angenehm, da die Luft immer wieder aufgeheizt werden muss.

Hat jemand ähnliche Probleme und kann mir helfen?

Was würde eine Abdeckung bringen?

Danke und Gruß
Tim

Verfasst: 09.08.2007, 06:46
von Axel Zdiarstek
hallo tim,

das dein schwimmbecken keine abdeckung hat ist verwunderlich.
diese senkt die verdunstung um ca. 90% - heißt auch den wärmeverlut des wassers. du kannst ca. 3 Ltr./d / m² verdunstung rechnen, das mal 0,7 kW ... dann weißt du was du verbratest bzw sparst.

optimaler weise wäre bei dir ein kreuzstromwärmetauscher angebracht ....

mit freundlichen grüßen
Axel

Verfasst: 09.08.2007, 13:43
von Uwe Kreitmayr
Hallo Tim,

stelle, falls vorhanden, die automatische Nachspeisung ab.
Klebe ein Lineal an den Beckenrand und beobachte wie der Wasserstand sinkt. Nach 10 Tagen solltest du ermitteln können wieviel Wasser verdunstet ist.

Dann melde dich hier wieder.

Erst mit Fakten kann man weiter diskutieren.

@ Axel 3l/d/m² halte ich bei den Temp. für ein bischen üppich, bei uns sind es ja nur 2l/d/m².

MfG
uwe

Verfasst: 09.08.2007, 21:26
von Tim99
Hi Axel,
hi Uwe,

alles klar automatische Befüllung werde ich abstellen und mich nach der Messung wieder melden.

Danke und Gruß
Tim

Verfasst: 11.08.2007, 07:15
von Axel Zdiarstek
@ uwe,

für ein innenbecken ... ja etwas hoch als normalwert ....

mit freundlichen grüßen
Axel