Überlaufrinne einmessen

Verfasst: 12.02.2004, 12:32
von Andreas
Hallo,

Laut Saunus darf die Überlaufkante einer umlaufenden Rinne nur maximal 1 mm aus der Waagerechten abweichen. Wie kann das beim Verlegen der Rinnensteine geprüft werden? Eine Wasserwaage ist nicht genau genug und ein Laser-Nivelliergerät muss auch erst mit der eingebauten Wasserwaage ausgerichtet werden. Gibt es dafür spezielle Messgeräte?

Re: Überlaufrinne einmessen

Verfasst: 14.02.2004, 09:27
von aquapool
Andreas hat geschrieben: ein Laser-Nivelliergerät muss auch erst mit der eingebauten Wasserwaage ausgerichtet werden. Gibt es dafür spezielle Messgeräte?
Es gibt mittlerweile selbstausrichtende Pendel-Nivelliergeräte...
grundsätzlich wird die Überlaufrinne immer mit dem Niveliergerät ausgerichtet.

Gruß
aquapool