Hallo!
Ich habe ein Pool bei dem ich den Wärmeleistungsbedarf berechnen muss.
Anbei meine Berechnung, währe toll wenn Ihr die Werte kontrollieren könntet, besten Dank!
Verdunstung im Normalbetrieb:
Beckenwasseroberfläche: 62 m2
Beckenwassertemperatur: 30 °C
Hallenlufttemperatur: 12 °C
Relative Luftfeuchte: angenommen 60%
Daraus resultiert: 42.2 kg/h Wasserverdunstungsmenge * 690W/kg = 29'100 W/h
Wärmebedarf
Moderator: Amateur
Wärmebedarf
Zuletzt geändert von Techline am 17.06.2007, 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 915
- Registriert: 16.03.2005, 11:53
- Wohnort: Iserlohn
-
- Beiträge: 3858
- Registriert: 16.02.2004, 19:31
- Wohnort: D-14612 Falkensee
- Kontaktdaten:
hallo techline,
die voraussetzungen sind aber falsch !
ein hallenbad sollte immer 3°k höhere lufttemperatur als wassertemperatur haben.
daraus resultiert eine durchschnittliche verdunstung von ca. 2 - 3 Ltr / m² / d.
mit freundlichen grüßen
Axel
PS: wer geht bei 12 °C luft aus dem 30°C warmen wasser ?
die voraussetzungen sind aber falsch !
ein hallenbad sollte immer 3°k höhere lufttemperatur als wassertemperatur haben.
daraus resultiert eine durchschnittliche verdunstung von ca. 2 - 3 Ltr / m² / d.
mit freundlichen grüßen
Axel
PS: wer geht bei 12 °C luft aus dem 30°C warmen wasser ?
Hallo Techline,
für ein gewerbliches Hallenbad passt der Wert, bei einem Wohnhausbad ist es etwas weniger. Allerdings sind die Betriebswerte ziemlich unrealistisch. Um bei 12° Hallentemperatur 60% rF zu halten muss man rund 8500 m³ Luft pro Stunde durch die Halle blasen, d.h. alle paar Minuten ein Luftwechsel. Ohne Wärmerückgewinnung gehen da nochmal 25 kW für die Lufterwärmung durch (bei 0° AT).
viele Grüße,
Andreas
für ein gewerbliches Hallenbad passt der Wert, bei einem Wohnhausbad ist es etwas weniger. Allerdings sind die Betriebswerte ziemlich unrealistisch. Um bei 12° Hallentemperatur 60% rF zu halten muss man rund 8500 m³ Luft pro Stunde durch die Halle blasen, d.h. alle paar Minuten ein Luftwechsel. Ohne Wärmerückgewinnung gehen da nochmal 25 kW für die Lufterwärmung durch (bei 0° AT).
viele Grüße,
Andreas