Wärmebedarf

Verfasst: 16.06.2007, 23:30
von Techline
Hallo!
Ich habe ein Pool bei dem ich den Wärmeleistungsbedarf berechnen muss.
Anbei meine Berechnung, währe toll wenn Ihr die Werte kontrollieren könntet, besten Dank!

Verdunstung im Normalbetrieb:

Beckenwasseroberfläche: 62 m2
Beckenwassertemperatur: 30 °C
Hallenlufttemperatur: 12 °C
Relative Luftfeuchte: angenommen 60%

Daraus resultiert: 42.2 kg/h Wasserverdunstungsmenge * 690W/kg = 29'100 W/h

Verfasst: 17.06.2007, 17:32
von Uwe Kreitmayr
Techline,

ich schenke dir ein h

MfG
uwe

Verfasst: 17.06.2007, 21:42
von Techline
Angepasst... Aber das Resultat stimmt?

Verfasst: 26.06.2007, 07:48
von Axel Zdiarstek
hallo techline,

die voraussetzungen sind aber falsch !

ein hallenbad sollte immer 3°k höhere lufttemperatur als wassertemperatur haben.
daraus resultiert eine durchschnittliche verdunstung von ca. 2 - 3 Ltr / m² / d.

mit freundlichen grüßen
Axel

PS: wer geht bei 12 °C luft aus dem 30°C warmen wasser ?

Verfasst: 26.06.2007, 08:58
von popey24
Wer geht da überhaupt rein? Bei 12° Luft zieht sich doch keiner aus.
Soll das vielleicht 32 heißen?

Verfasst: 26.06.2007, 10:21
von Amateur
Hallo Techline,

für ein gewerbliches Hallenbad passt der Wert, bei einem Wohnhausbad ist es etwas weniger. Allerdings sind die Betriebswerte ziemlich unrealistisch. Um bei 12° Hallentemperatur 60% rF zu halten muss man rund 8500 m³ Luft pro Stunde durch die Halle blasen, d.h. alle paar Minuten ein Luftwechsel. Ohne Wärmerückgewinnung gehen da nochmal 25 kW für die Lufterwärmung durch (bei 0° AT).

viele Grüße,
Andreas