Verfasst: 27.02.2006, 01:18
Hallo Christoph,
wenn ich nun auch noch dein e-mail rausbekomme, kann ich dir die ein oder andere Info, die das Forum überlastet, zukommen lassen.
Vielleicht kannst du dich dazu durchringen, dein "Profil" etwas zu ergänzen.
Airstream ist auch interessant.
Rechnung auf unser Becken bezogen:
(14,3 g/KG - 9 g/KG) * 1,18 KG/m³ = 6,25g/m³
Bei 28° Wassertemp. 24,8 m³/m²h => 24,8*6,25*24h*40m²=149 kg/d
Also nach Dalton/Andreas 69 kg/d
Messung 80 kg/d
Airstream 149 kg/d
Nach Kaut-Diagramm 1,35kg/m²d *40m²= 54kg/d
Unser Becken darf von ca. 80 Bewohnern benutzt werden.
Genutzt wird es von ca. 12 bei ca. 6 Nutzungsvorgängen/d
Nutzungsart Oma
Habe einen Abgleich der Thermometer für Wasser und Luft durchgeführt.
Musste feststellen, dass wir die geforderten 2° Temperaturunterschied deutlich unterschreiten (Wasser hat 29° statt der angezeigten 28°).
Habe jetzt Raumtemp angehoben. Mal schaun, ob sich Verdunstungsverluste reduzieren.
MfG
uwe
wenn ich nun auch noch dein e-mail rausbekomme, kann ich dir die ein oder andere Info, die das Forum überlastet, zukommen lassen.
Vielleicht kannst du dich dazu durchringen, dein "Profil" etwas zu ergänzen.
Airstream ist auch interessant.
Rechnung auf unser Becken bezogen:
(14,3 g/KG - 9 g/KG) * 1,18 KG/m³ = 6,25g/m³
Bei 28° Wassertemp. 24,8 m³/m²h => 24,8*6,25*24h*40m²=149 kg/d
Also nach Dalton/Andreas 69 kg/d
Messung 80 kg/d
Airstream 149 kg/d
Nach Kaut-Diagramm 1,35kg/m²d *40m²= 54kg/d
Unser Becken darf von ca. 80 Bewohnern benutzt werden.
Genutzt wird es von ca. 12 bei ca. 6 Nutzungsvorgängen/d
Nutzungsart Oma
Habe einen Abgleich der Thermometer für Wasser und Luft durchgeführt.
Musste feststellen, dass wir die geforderten 2° Temperaturunterschied deutlich unterschreiten (Wasser hat 29° statt der angezeigten 28°).
Habe jetzt Raumtemp angehoben. Mal schaun, ob sich Verdunstungsverluste reduzieren.
MfG
uwe